在日常生活或是工作学习中,难免会面对无法预料的突发事件,为了可以第一时间作出应急响应,通常会被要求事先编制应急预案。那么大家知道应急预案怎么写才规范吗?下面是小编整理的爆炸事故应急预案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
爆炸事故应急预案11.目的
发生事故后,为使受伤者能得到及时救治,控制事态发展,将事故后果和事故损失减少到最低程度,特制定本应急处理预案。
2.适用范围
本应急处理预案仅适用于炼铁厂。
3.组织机构及职责
3.1应急处理的基本原则
3.1.1应急处理工作应在预防为主的前提下,贯彻统一指挥,分级负责,区域为主,现场急救与邢钢公司救援相结合的原则。
3.2现场应急救援系统
3.2.1总指挥:主管副厂长;炼铁厂中、夜班调度。
3.2.2副总指挥:安环主办、生产主办、高炉工区主任。
3.2.3成员:综合科安全员、炉前作业长、内外勤工长、炉前一号工
3.3主要职责:
3.3.1事故发生后,炼铁厂总指挥立即赶赴事故现场组织现场急救,并向邢钢公司值班领导、安全生产部报告。
3.3.2紧急情况下,炼铁厂总指挥有权调动炼铁厂内的各种设备、设施参与现场抢险。
3.3.3外勤调度负责维护现场秩序、保护现场、组织好人员的疏散。
3.3.4安环主办负责组织事故原因的调查和分析。
4.有关应急救援电话
4.1调度室:200、201、2042384
4.2医疗急救电话:2040120
4.3消防急救电话:2040119
5.工作程序
5.1事故发生后,内勤工长立即紧急休风,立即向本单位领导、生产调度报告,也可直接向安全生产部报告。
5.2任何基层(班、作业区、工区)领导接到事故报告后,应立即向上级领导报告,不得延误。
5.3总指挥或炼铁厂其他领导接到事故报告后,要立即向公司值班领导、安生部报告,并组织人员赶赴现场,组织急救。
5.4应急救援及现场自救
5.4.1事故发生后,现场员工除按以上程序上报外,要积极进行现场急救。
5.4.2为保证救护车顺利到达事故现场,现场负责人要派专人在厂办公楼前接车。
5.4.3事故发生后,现场员工要保护好现场并协助事故调查分析。
5.5发生爆炸、灼烫事故
5.5.1部门/单位领导在确保人身安全的情况下,依据“先救人,后灭火”的原则,组织义务消防队或现场人员实施初起火灾扑救或疏散人员、物资。
5.5.2在工作区域内发现有人烧伤,现场人员要立即实施救援,扑灭或脱掉燃烧衣物,护送到医院检查治疗,同时报告直接领导。
5.5.3伤势严重,现场人员可直接拨打急救电话(2040120),迅速准确说明出事地点及伤者情况,并向生产调度(200、201)报告。
5.5.4如果发生火灾事故,按相应事故预案处理。
5.5.5做好原始记录,保护好现场,协助上级有关部门进行事故分析及安全措施的制定。
6.应急响应
6.1发现紧急情况的第一人,应立即向上一级领导、现场组织者等报告,简要说明发生地点、现场情况等。
6.2接到报告者,应立即向上级领导报告,同时组织现场人员,采取可行的措施,以控制现场状况的发展。
6.3本应急机构的主管副厂长接到报告,应立即通知所有有关人员尽快赶赴现场;并亲自或责成他人对现场抢险实施有效指挥。
6.4事后一周内对应急预案进行评审,需修订、更新或废止。
7. 应急处理预案培训需求
各单位应对相关人员进行应急救援预案培训,使其掌握必要的应急知识与技能。
本单位可能出现的紧急情况;
应急报警;
应急设备设施的启动运行;
逃生方法;
现场人员的疏散、撤离;
伤员的紧急救护;
安全或环境事故紧急情况的控制;
辨识出的可能产生紧急情况和潜在事故的危害因素和重要环境因素信息。
8.相关文件
8.1《危害辨识、风险评价与风险控制策划管理程序》
8.2《环境因素辨识与评价管理程序》
9.相关记录
9.1《应急预案明细表》 附表一 保存期限:三年
9.2《应急设备清单》 附表二 保存期限:长期
9.3《应急预案演练记录》 附表三 保存期限:三年
10.附则
10.1本作业文件由炼铁厂提出、起草并负责解释。
10.2起草人:
10.3审核人:
爆炸事故应急预案21煤气设备爆炸事故的原因
1.1在密闭的容器内,煤气中混入空气或空气中混入煤气,达到爆炸范围,并形成爆炸性的混合气体;要有明火、电火或达到煤气燃点以上的温度。这三条件同时具备时,就会发生煤气爆炸。
1.2高炉煤气爆炸最易发生在休风、送风和停风后,在煤气系统动火施工时,在以空气驱赶和置换系统中残余煤气的过程中,有一段时间容器内会形成爆炸性的混合气体,所以在煤气系统驱赶和置换残余煤气作业是不允许用空气为介质进行系统驱赶和置换煤气。在煤气系统驱赶和置换煤气须向系统中通入蒸汽(或氮气)来冲淡煤气浓度,同时还要控制系统温度低于煤气着火温度和火源(高炉煤气着火温度700℃、爆炸范围煤气量40%-70%;焦炉煤气着火温度650℃、爆炸范围煤气量6%-30%)。
1.3高炉休风煤气系统需要动火作业前,未放净除尘器内的积灰,驱净系统残余煤气,系统未与大气相通,未测定系统内气体成份或气体成份未达到合格便进行作业。
1.4鼓风机突然停风时,如混风大闸、冷、热风阀尚未关闭或未关严时,因炉内残余煤气压力较大,可能流入冷风管道和鼓风机内引起爆炸。
1.5高炉休风或减风时,虽然鼓风机未全停风,如放风阀能将大部分放走,若冷风大闸未关、关闭过晚或关严,也可能发生冷风管道爆炸。
2煤气设备爆炸事故的现象
2.1在煤气系统局部部位动火作业,与管网切断连接,吹扫、置换驱赶残余煤气不彻底,留有爆炸性的混合气体遇火局部爆炸。
2.2高炉休风后未按煤气系统标准程序操作,发生爆炸。如休风及时打开除尘器人孔等正常,但洗涤塔放水慢,在洗涤塔系统人孔尚未全开,煤气尚未驱净的情况下,就开启了煤气切断阀,2—3min后高炉炉顶发生爆炸,继之除尘器、洗涤塔连续发生爆炸,开启煤气切断阀过早,将除尘器、洗涤塔内形成的爆炸性混合气体抽到高炉炉顶,遇炉 ……此处隐藏22953个字……生。
2. 着火较孝火势不大,可直接用黄沙、湿草袋、co2灭火器灭火,直径小于等于100mm的煤气管道着火时,可直接关闭阀门止火。
3. 如火势较大,用以上方法难以灭火时,由公司总调联系消防灭火。
4. 直径大于100mm的煤气管道着火时,应逐渐降低煤气压力,应通入大量的蒸汽、氮气,并用消防器材配合灭火,煤气压力不得小于100pa,严禁突然或紧急关闭阀门,以防回火爆炸。
5. 火熄灭后,要防止煤气外溢造成煤气中毒。
〈三〉煤气爆炸事故的应急预案处理
1. 发生煤气爆炸事故时,当班调度要立即向总调报告,请求指示,同时通知煤气防护站。
2. 清点各相关岗位人数,确认损失、伤亡情况。
3. 爆炸现场应立即切断煤气来源,通入大量蒸汽、 氮气以防回火爆炸。并保护好现常
〈四〉煤气管道损坏、泄露事故的应急预案
1、管道损坏,但煤气没有被点燃。
(1) 发现煤气管道损坏,并发生煤气泄露,发现者应立即通知救援指挥部领导,同时紧急疏散周围与下风口人员(发生泄露点的下风向40米内禁止有人员及火源;上风向20米内禁止有火源及人员),并在现场做好监护,严禁人员进入此区域。
(2) 救援指挥部接到报警后,应立即通知炼钢与连铸工段关闭钢包、中包烘烤用气点,并通知煤气防护站。
(3) 在确认各用气点均已关闭的情况下,煤气设备维修人员应立即关闭总管蝶阀,然后关闭眼镜阀,并打开放散阀。
(4) 关闭眼镜阀后,应立即在总管阀门处通入氮气吹扫,在煤气防护站人员的指挥下,办理相关手续后,方可对煤气管道受损点进行电焊等抢修作业。
2、 管道损坏,煤气已点燃
(1) 发现煤气管道损坏,并且正在燃烧,发现者应立即通知救援指挥部领导,同时紧急疏散周边人员,并在现场做好监护,严禁人员进入此区域。
(2) 救援指挥部接到报警后,应立即通知炼钢与连铸工段关闭钢包、中包烘烤用气点,并通知煤气防护站。
(3) 在确认各用气点均已关闭的情况下,煤气设备维修人员应立即打开各放散阀,在确认放散阀都已打开的情况下,在总管上接上氮气进行吹扫,保持管道处于正压状态,并逐渐关闭支管、关闭蝶阀,但不要关死,随着氮气的不断吹扫,着火点会慢慢的熄灭。
(4) 在着火点火源熄灭后,慢慢关闭支管蝶阀,然后关闭支管眼镜阀。
(5) 关闭支管两阀门后,继续用氮气吹扫十五分钟,在煤气防护站人员的指挥下,办理相关手续后,方可对煤气管道受损点进行电焊等抢修作业。
注意事项:
用氮气对管道进行吹扫时,必须确认各放散阀已全部打开,因为氮气的压力为6公斤,煤气管道难以承受。
附:调度室: xxxxxxxxxx
煤气站: xxxxxxxxx
医务室:xxxxxxxxxx
爆炸事故应急预案141.应急指挥中心:综合管理部
2.应 急 电 话: ……
3.应急领导小组成员单位:武装保卫部、综合管理部、职工医院
4.相关部门工作职责:综合管理部负责现场具体指挥、应急措施的落实、对外联络和具体协调工作,武装保卫部负责组织和指挥抢险及现场保卫,职工医院(87657414)负责人员救护。
5.应急措施
5.1发现火险,现场人员应首先立即报告应急指挥中心。并组织现场人员紧急向安全地带疏散,如果受灾区域内有易燃易爆及有毒物品应迅速转移到安全地带;如来不及转移,则应尽可能将其名称、数量、储存方式、理化特性、扑救注意事项等及时告知应急指挥中心,以便及时采取相应的预防措施。应急指挥中心指挥封锁事故现场,设立安全区,并派专人监护。
5.2人群聚集场所的共同特点是人多,一旦发生火灾,往往会造成重大伤亡事故,当场所内有大量人员未疏散时,应首先抢救和疏散人员,并及时抢救受伤人员,烧伤人员送市第三医院急救。人员疏散时,要搞好强有力的现场宣传工作,要迅速稳定现场人员的情绪,组织若干应急小分队(每队3-4人),利用一切出口和通道尽快把场内人员向场外安全地带疏散。
5.3观察火灾现场,防止因建筑物倒塌或变形而造成人员伤亡。同时,要抢在房顶没有塌落之前,由应急小分队深入到人群容易误入的死角部位(如厕所、楼梯间、舞台、小房间等)寻找,救助被困人员。在救人时应部署一定力量灭火,争取救人、灭火同步进行。特殊情况下也可以先行灭火,以便更有利于救人。
5.4发生爆炸事故后,先切断现场与外部连接的所有通道,进行警戒,加强现场通风,撤离现场所有人员,并对伤者进行救护。武装保卫部负责了解爆炸物性质及现场可能引起燃爆的物质,提出防止再次燃爆的措施。
5.5职工医院现场救治受伤人员,如有危重病人,应有专人护送至就近医院抢救。
5.6综合管理部应保证救援所需的消防器材等物资。
爆炸事故应急预案151、目的:我厂主要煤粉爆炸与着火地位置在煤粉制备、热风炉、煤粉输送管道等煤粉容易溢出地方,为有效的预防煤粉事故的发生,确保员工健康、财产安全和生产正常,制定本预案。
2、指挥机构:
2.1、成立日照精华新型建材有限公司煤粉事故应急救援队伍
应急救援小队长:
队长:及时向领导汇报事故情况,并负责对事故全盘指挥,组织人员分析,预测事故的发展和后果。
队员:服从和落实组长下达的工作任务,避免事故的扩大化。
3、事故预防:
3.1、根据现场实际情况,设定危险区域,当班人员随时检测煤粉溢出情况。
3.2、保持煤粉制备、储存车间的通风,减少煤粉爆炸条件。
3.3、开展防止煤粉爆炸与着火教育,要求员工保持时刻警惕。
3.4、煤粉爆炸中,烟头是导火索,生产区域现场严禁吸烟,严禁堆放任何易燃物。检修电气焊,必须有防范措施,检修完毕清理现场。
4、煤粉爆炸与着火事故报告程序
调度在接到煤粉爆炸与着火事故报告时,应当首先及时组织当班人员现场处理,有人员伤亡时还需要请求日钢医院(救护车)进行支援,然后报告厂长和公司相关部门。
报告完毕,应当在事故现场适当位置设置警戒,并安排人员到最近的醒目路口接迎救护车。安排事故处理人员后,应当组织人员做好生产的恢复工作,并及时清点人数,解除警戒。
5、事故处理措施:
5.1、煤粉着火,可以用灭火器快速扑灭。
5.2、煤粉着火,小范围火警可由单位负责人组织本单位员工自行灭火,大范围火警应报告调度室和消防队,由消防队拨打119电话报警。
5.3煤粉爆炸,分公司电源迅速拉闸,所有人员撤离,上报消防队,组织专人在路口引导消防车辆到达现场处理。
5.5、全体员工应积极参予事故处理,有义务抢救伤员和设备,防止事故扩大。
5.6、所在车间应作好事故调查,分析事故原因并及时上报厂部。